iodaruk> зы если таки автоматка-то какие иварианты? помещение категрийное, дураков и чужих там быть не ложно(системы газового тушения абы где не ставят) всё нормально-лампочка и сирена зажглись-газ пошёл-задержка дыхания-достаём противогаз.
Нормально так, как написано в тугументе:
Нормы пожарной безопасности НПБ 88-2001. 11. Аппаратура управления установок пожаротушения. Установки газового и порошкового пожаротушения
// www.altsi.ru
Установки газового и порошкового пожаротушения
Требования к аппаратуре управления
11.11. Кроме общих требований аппаратура управления автоматическими установками газового и порошкового пожаротушения (далее по тексту этого подраздела - установками), должна обеспечивать:
...
в) задержку выпуска огнетушащего вещества (после подачи светового и звукового оповещения о пожаре) при автоматическом и дистанционном пуске на время, необходимое для эвакуации людей, остановки вентиляционного оборудования, закрытия воздушных заслонок, противопожарных клапанов и т.д., но не менее чем на 10 с. Необходимое время эвакуации из защищаемого помещения следует определять по ГОСТ 12.1.004;
//А так, как ты описал, это или трупы, если люди не успеют покинуть помещение (потому что противогаз нужен с запасом кислорода, обычный тут не поможет), или выход газа в коридор вслед за людьми и распространение пожара.