Ну что, загадка вызвала мало интереса, описание выбора автоматов отменяется
Итак, как правильно заметил Ленивец, имеется неопределенность в том, какой автомат отключится в случае КЗ на одной из отходящих линий из-за несогласованности уставок. Выхода тут может быть два: прогрузить автоматы, чтобы узнать конкретные значения токов отключения и проверить, чтобы автомат в голове имел большую уставку с учетом его нагрузки всеми тремя линиями, или просто изменить его уставку в сторону увеличения (или автоматов на отходящих линиях в сторону уменьшения). Поскольку на схеме не обозначены ни значения токов КЗ, ни нагрузок, какой именно вариант выбрать из схемы не понятно.
Чтобы понять, где вторая ошибка, стоит задаться вопросом, а нафига он собственно там стоит?
А стоит он там, можно сказать, просто так. Ничего особо полезного он там не делает. Разве что резервирует автоматы отходящих линий. В то время, как УЗО, стоящее перед ним, осталось без защиты. Поэтому правильно будет его поставить в голове линии, а только после него УЗО.