Сергей-4030>> А у меня в умной книжке про электрику написано, что дом надо заземлять отдельно от водопровода. Конкретно, заземлять так: берем специальный лом длиной два метра, прихерачиваем к нему толстый провод, лом забиваем в землю, провод кидаем на распределительный щит. Если земля сухая, можно и два лома забить.
GOGI> Сергей, выбрось эту "умную книжку", или по крайней мере не читай. Простейшая прикидка показывает, что сопротивление такого заземлителя при грунте с удельным эквивалентным сопротивлением 20 Ом*м будет больше 8 Ом. А 20 Ом*м это очень мало, не знаю, какие у вас там грунты, но уверен что больше. По нашему ПУЭ для сетей низкого напряжения сопротивление должно быть не более 4 Ом. И вообще, одиночный заземлитель в таких случаях не применяется, ввиду низкой надежности. Кроме того, сопротивление заземлителя нужно измерить как минимум один раз после монтажа. Домашними средствами это сделать проблематично. В общем, все это согласно нашим, Российским правилам, но не думаю, что в ваших сделаны сильные послабления относительно наших.
Поправка - поскольку я теперь точно знаю, как надо по коду (я менял провода снижения до щитка и делал заземление, которое потом было инспектировано инспектором) - в США по коду надо так: покупается 2 специальных медных лома длиной 10 футов каждый (т.е. примерно 3 метра), вбиваются в землю на расстоянии не меньше 8 футов друг от друга, соединяются толстым медным проводом (в моем случае AWG 8) и этот провод вводится в щиток.