ED> ... А я и так знаю, что многое из тобою перечисленного в хозяйстве у энергетиков давно уже было, есть сейчас и исчезать не собирается.
Перечисли где ты это видел и как это называлось. Я с такой же уверенностью могу сказать, что этого не было, нет и, судя по современному состоянию, не скоро появится.
В качестве примеров.
Давно известный способ диагностики состояния трансформаторов по газохроматографическому анализу газов, растворенных в трансформаторном масле. Написано несколько советских/российских руководящих документов по диагностике. Советские/российские производители выпускают(ли) специализированные станции для этого анализа. Проводятся периодические совещания/семинары. Со стороны выглядит замечательно. Но, когда мне пришлось заниматься этой проблемой, я стал обзванивать предприятия (ТЭЦ и т.д.) Уральского и Приволжского регионов для консультации со специалистами. Как оказалось нигде этот анализ не выполняется, т.к. его нет в обязательных требованиях. Хотя оборудование было закуплено. Единственное место где был поставлен контроль трансформаторов это почивший Свердловскэнерго.
Далее. Примитивнейший анализ турбинного масла для контроля процесса износа узлов трения. Масло надо отфильтровать и посмотреть в микроскоп на механические примеси для оценки их количества, размера и качественного состава по цвету. Это стандартная практика для всех больших турбин во всем мире. Когда я спрашивал об этом специалистов ТЭЦ, то меня смотрели как на не-от-мира-сего
Да что там "бедные" ОГК/ТГК. Даже богатый Газпром не сильно заморачивается по этому поводу.
И это не говоря уже об описанном мне комплексном подходе к диагностике.