Приведу несколько нормативных значений приведенного уровня ударного шума перекрытий при передаче звука сверху вниз (Lnw).
- между помещениями квартир - 60 дБ,
для квартир с улучшенной и очень улучшенной звукоизоляцией - 58 и 55 дБ,
- между номерами гостиниц (**** и *****) - 55 дБ
- между музыкальными классами средних учебных заведений - 58 дБ
- между музыкальными классами высших учебных заведений - 55 дБ
Итак, программа минимум - Lnw = 60 дБ., программа максимум - Lnw = 55 дБ.
Толщина плиты перекрытия в серии П44 - 140 мм. Следовательно ее поверхностная плотность (вес 1 м. кв.) = 0,14х2500=350 кг.
Голая плита с такой поверхностной плотностью обеспечивает Lnw=78 дБ., что очень далеко от желаемого.
Дальнейшее снижение уровня шума зависит от приведенной плотности пола выше слоя звукоизоляции, толщины материала звукоизоляции и от динамического модуля упругости (Ед) этого материала.
В зависимости от этих параметров рассчитывают частоту собственных колебаний пола и по табличке смотрят, что в результате.
Я исходил из того, что у нас цементно-песчаная стяжка 40 мм (меньше нельзя, больше - нет смысла). Поверхностная плотность: 0,04х1800=72 кг.
Материал с самым лучшим показателем Ед - "ИЗОЛОН"
http://izolon.ru/prod.html
60 дБ мы получим при толщине изолона 4 мм, 55 дБ - при толщине 10 мм.
60 дБ получим, так же, используя в качестве звукоизоляции песчаную засыпку толщиной 68 мм.
Значения получены при нагрузке на пол 200 кг/м.кв. (вместе с весом пола выше звукоизоляции). При больших нагрузках толщины будут несколько побольше.