E.V.> Заземления в квартире нет. Почитав тему, решил, что тянуть заземление из этажного щитка чревато (да и не хочется).
??? Надо, всё остальное профанация.
Есть случаи, когда кажется что это лишнее, но есть золотое правило, что реконструкция/ремонт проектируется с учётом возможного повышения мощности.
Когда у вас стояки перетянут, придётся локти кусать.
E.V.> Буду защищаться УЗО и ДИФами.
Так после разделения проводников PE & N их нельзя объединять, т.е. после УЗО/ДА у тебя должен идти отдельный проводник заземления. Не обязательно использовать 3-х жильный провод, достаточно прокинуть отдельный провода под заземление 2,5 или 4 мм/кв и использовать его для ответвления на группы
E.V.> Труба ПВД жесткая - она?
ПНД, ПВХ для больших расстояний. В d20 NYM 3х2,5 на 15 метров спокойно протягивается.
Ещё, в место стандартных поворотов 90* лучше использовать кусок гофры, чтоб не сужать внутренний диаметр использовать гофру порядком выше.
E.V.> ... Т.е. коробки перед поворотом?
Да. Простой подрозетник, если что можно и розетку воткнуть, а у потолка - закрыл и забыл.