), решил собрать пока эл. щиток туда. По факту у меня уже сейчас около участка установлен столб, на котором висит коробка с автоматом и счетчиком внутри, питание 3-х фазное, сейчас выделено 9 кВт. Я планирую поставить столб еще на участке от него "соплю" к вакончику.
Многоопытные камрады покритикуйте схему:
Думаю в щитке в бытовке поставить на вход рубильник 3-х фазный - УЗМ-3-63 (реле контроля перенапряжения - 3-х фазный автомат на 40А - 3-х фазное УЗО 63А на 30мА, дальше нагрузку раскидать по автоматам.
1 фазу выделить на внешние работы, 2-ю крупные потребители в вагончике (водогрей, кондер там и кухонные приблуды, 3-ю свет, и не сильно нагруженные разетки, телевизоры всякие и прочее.
Вопрос нужен ли вообще 3-х фазный автомат, и где его лучше поставить перед УЗО или сразу после рубильника, (в щитке перед счетчиком вроде уже стоит) и УЗМ где лучше поставить: перед узо или после.
Бо щиток временный, буду собирать на дешевых компонентах, там ИЕК какой-нить из дорогого только УЗМ и то заради оборудования (насос, кондей там, светодиодное освещение)