E.V.> На стиралку провод отдельный, но с PEN такая история вышла.
E.V.> Оказывается, у нас в доме в стояке протащили PEN-проводник. А я этот момент то ли прошляпил, то ли у меня из памяти выпало. Полез в этажный щиток, действительно, провод ПуГВ примерно 6 или 10 мм. кв. без всяких наконечников прикручен к раме дверцы этажного "щитка" саморезом с шайбой. В ВРУ ,вообще, все непонятно. Есть сомнения, что PEN нормально подключен. В доме 3 подъезда, следовательно, на нулевую шину ВРУ должны приходить 3 PEN-провода. Я увидел только один и то он подходит с непонятного направления.
С шины PEN - с кабеля, отходящие кабеля. С ГЗШ - с брони, с контура заземления/молниезащиты, уравнивание потенциалов(на стояки хв/гв, водомерный узел, итп).
PEN и ГЗШ у тебя в доме скорее всего будут совмещены (если старое ВРУ). Уравнивание потенциалов может быть сделано полосой по периметру подвала, с подсоединением необходимого в нужном месте.
E.V.> В итоге.
А если спрятать под плинтус?
В группе(линии) сечение защитного проводника может быть таким же как и фазная жила, если защитный проводник один на несколько групп, то стоит ориентироваться на вводной кабель (50% его сечения для меди).
E.V.> В комнате, в которой уже сделал штрабы, буду штрабы расширять под 3 провода.
Отделяешь свет от розеток?
Хреново когда из за перегоревшей лампочки помирает плазма 50', можно
воспользоваться UPS или рассчитывать что не выбьет автомат на 20А(его скорее всего выбивать не будет).
E.V.> Кстати, опять возник вопрос.
По правилам надо, но можно забить. Скрытую проводку ни что не требует делать проводом с двойной изоляцией.