Попробую:
1. На последнем столбе, откуда идет спуск дому, должно быть выполнено повторное заземление нулевого провода. Для деревянного столба это обычно стальная толстая проволока, спускающаяся по столбу под землю. Для жб столбов могут заземлить на арматуру столба. В любом случае, нулевой провод должен быть заземлен. Если нет - требовать с электроснабжающей организации приведение в соответствие к ПУЭ.
2. При прокладке провода от столба по конструкциям рассчитывай на то, что однажды этот провод может накалиться до красна. Не пытайся этого избежать защитными устройствами, просто прими это как данность и прокладывай провод с расчетом на это.
3. На вводе в дом фаза и ноль должны приходить на двухполюсный автомат. Номинал может быть определен только на основании измерений (жаль, что об этом даже проектировщики не знают). То есть тебе нужно знать ток КЗ в точке ввода в дом. Потому что легко может получится, что автомат с номинальным током 60 А (тебе же нужно 15 кВт / 240 В = 62,5 А) и кривой кратности "С" просто не отключит КЗ в твоем вводном шкафу. Также он должен быть согласован с автоматом который висит на столбе - а то придется тебе вместо того, чтобы ходить к щитку, включая автомат, лазить на столб. Ни в коем случае на вводе в дом не ставится УЗО - его будет выбивать.
4. После вводного автомата ставится грозозащита (УЗИП)
5. Сразу после вводного автомата ноль уходит на главную заземляющую шину (ГЗШ). К ней же подключаешь заземление. Как сделать заземление конкретно не скажу, но надо понимать, что чем качественнее ты его сделаешь, тем спокойнее будешь жить. Критерии качества - надежность контактных соединений (все что под землей, лучше делать сваркой) и минимальное сопротивление. Сечение всех проводников заземления должно быть большое, объясню почему. Как правильно написал GREY, с заземлениями на линиях могут происходить всякие невероятные вещи, могут тебе просто поменять фазу и ноль местами. И защитными аппаратами ты от этого не сможешь защититься. Потому что: сделал ты заземление 3 Ом (это ОЧЕНЬ хорошее заземление, норма для повторного заземления 30 Ом), максимум в твою сторону если все другие заземления порвутся, может пойти 240 В / 3 Ом = 80 А. Твой вводной автомат может просто не отключиться от этого тока. И единственная защита - чтобы где-то до тебя провода сгорели раньше, чем провода к тебе и ОСОБЕННО твое заземление.
6. Уже с ГЗШ идет отдельный проводник на шинку защитного ноля.
7. К ГЗШ подключаются все проводники систем уравнивания потенциалов.
8. Рабочий ноль с ГЗШ и фаза с вводного автомата идут на вводное УЗО с номиналом 300 мА. С него идут шинки рабочего нуля и фазные шинки, откуда уже питаются групповые линии дома.
9. Если интернет и телефон проводные, то на входе в дом ставятся защитные устройства. Провода от их клемм заземления подключаются к ГЗШ.
10. Если ставишь на дом молниеотвод - подключай к отдельному заземлению (просто труба в землю)
P.S. - вечером проанализирую, что написал, может что поправлю.