DarkDragon> А не симметру? У нас, к примеру, переменку с ЩПТ рисуют отечественные инвертора
Ну у вас отдельный щит, все по человечески. А в ДЦ там интегрированные ИБП (разве что аккумуляторы отдельно). Ну это я как понимаю.
DarkDragon> Имеешь ввиду аккумуляторы? У нас по прошествию 10 лет порядка 2% уже в стране вечной охоты, остальные на подходе. Но они обслуживаемые, электрики их холят и лелеют
Значит, хреновые аккумуляторы. Ну или накосячили при вводе в эксплуатацию (например, железо попало в электролит). Ну или жара в помещении. Не всех еще удается убедить, что кроме GroE все остальное профанация.
А батарея хоть и обслуживаемая, но обслуживание очень простое: контроль плотности и доливка дистиллята при необходимости.
DarkDragon> А почему? (чисто для общего развития)
Ну так для интегрированных АPC может заявлять про космические технологии и прочую чушь. А систему на постоянном токе любой шараш-монтаж может изобразить из компонентов самых разных производителей.