E.V.

аксакал
★★
ReST> Уже подумал на него переходить. 2,5 для низкого напряжения - то что надо.

Здесь такая проблема. Если провод обжать в наконечник НШВИ 2,5; то он не лезет в клеммы ни выключателя, ни разъема ВАГО.
   11.011.0
+
-
edit
 
ReST> И кондиционер. Экзотик ты. :D
не, я заранее просчитываю это )))
У меня в санузле потолок подвесной, в нем галогенки свет. О том, что греть будет дико - знал изначально. А панели потолка - тонюсенький пластик. Потому брал стальные профили, резал и отгибал дырки, чтоб в них вставлять галогенки, и именно эти профили были основой, на которую потолок вешал. Итог - тепло распределяется на всю площадь, тонюсенький пластик не перегревается.
А для пущего форсу и щель оставил в вентиляционный канал - чтоб теплый воздух самотоком мог отсасываться из-за запотолочного пространства.

ReST> К ним доступ нужен, не ломать хе потолок при замене.
Плиту - к потолку намертво. Траф к плите - болтами. Нешто фантазии не хватает? :)

ReST> Проще светодиодные на 220 поставить, но прикол с рассеиванием от стаз пропадает :(
проще. Но я и сам отказался от них..
Прикреплённые файлы:
0201r.jpg (скачать) [2256x1496, 253 кБ]
 
0851s.jpg (скачать) [1128x748, 101 кБ]
 
0858s.jpg (скачать) [1128x748, 130 кБ]
 
0785s.jpg (скачать) [1128x748, 162 кБ]
 
 
   26.026.0
Это сообщение редактировалось 23.12.2014 в 22:09
+
-
edit
 

ReST
RST_37

аксакал
★★☆
ReST>> И кондиционер. Экзотик ты. :D
Bredonosec> не, я заранее просчитываю это )))
Это не всегда возможно. В том случае дизайнер говорил: выкинь провод, а там посмотрим.

Bredonosec> У меня в санузле потолок подвесной, в нем галогенки свет.
Ты про реечный или гипсокартоновый?
Сравнил "это" с "тем" :)

_____
Не, ты точно экзотик. :D
   34.034.0
+
-
edit
 
ReST> Это не всегда возможно. В том случае дизайнер говорил: выкинь провод, а там посмотрим.
ну, поскольку я сам себе дизайнер и поскольку каждая переделка била бы по карману, то "семь раз отмерь" - это было про меня )))
Варианты переприкидывал многократно :)

Bredonosec>> У меня в санузле потолок подвесной, в нем галогенки свет.
ReST> Ты про реечный или гипсокартоновый?
ReST> Сравнил "это" с "тем" :)
Гипсокартон вообще ненавижу. У меня вся хата была в нем. Как в мятом барабане жил... Избавлялся от него везде.
По поводу реечности - я просто показал, как решил проблему я. И гипс, кстати, гораздо более теплостойкий, нежели это. Этому и градусов 60 хватит для размягчения, наверно.

ReST> Не, ты точно экзотик. :D
не-а ) Это было дешевое надежное решение. Что ручного труда поначалу чуть больше - да. Зато надежно.
   26.026.0

ReST
RST_37

аксакал
★★☆
ReST>> Уже подумал на него переходить. 2,5 для низкого напряжения - то что надо.
E.V.> Если провод обжать в наконечник НШВИ 2,5; то он не лезет в клеммы ни выключателя, ни разъема ВАГО.

Про ВАГИ придётся забыть.
В трансформаторах клеммы тоже маленькие, на этот случай есть НШПИ
   34.034.0
RU шурави #23.12.2014 22:50
+
-
edit
 

шурави

литератор
★☆
Я везде где галогенки планировал, потолок из гипрока сделал.

   31.031.0

E.V.

аксакал
★★
ReST> В трансформаторах клеммы тоже маленькие, на этот случай есть НШПИ
ReST> http://progressiv-spb.com/d/93500/d/1001800603_6.jpg

Спасибо за подсказку.
Но есть еще один момент. Этот РКГМ имеет запах специфический. Опасаюсь, что в квартире будет пахнуть, как в стоматологическом кабинете. Может выветрится со временем?
   8.08.0

ReST
RST_37

аксакал
★★☆
E.V.> Но есть еще один момент. Этот РКГМ имеет запах специфический.
С этим не с сталкивался.
Это наверное из за оболочки, в принципе запах не должен выходить за пределы запотолочного пространства.

Эти не пахнут
ПРКС, ПРКА, ПВКВ


Проблема в цене на эти провода. :(
   34.034.0

E.V.

аксакал
★★
ReST> Эти не пахнут
ReST> ПРКС, ПРКА, ПВКВ
ReST> http://www.electro-mpo.ru/pic/j90o9acg.jpg

Странно. У них всех изоляция из кремнийорганической резины.
У РКГМ оплетка изстекловолокна, пропитанного термостойким лаком. Но ... Стекловолокно не пахнет, а никакого лака на нем, по-моему, нет. Откуда запах?

ReST> Проблема в цене на эти провода. :(

Для меня проблема в наличии их отсутствия в продаже. (может где-нибудь километр-другой купить можно, но я в такие места не хожу)
   8.08.0

E.V.

аксакал
★★
ReST> В трансформаторах клеммы тоже маленькие, на этот случай есть НШПИ
ReST> http://progressiv-spb.com/d/93500/d/1001800603_6.jpg

Что это?
   11.011.0

ReST
RST_37

аксакал
★★☆
ReST>> на этот случай есть НШПИ
ReST>> http://progressiv-spb.com/d/93500/d/1001800603_6.jpg
E.V.> Что это?

Наконечники штифтовые плоские - замена(в твоём случае) наконечникам втулочным (НШВИ)
   34.034.0

E.V.

аксакал
★★
E.V.>> Что это?
ReST> Наконечники штифтовые плоские - замена(в твоём случае) наконечникам втулочным (НШВИ)

Радостно побежал в магазин и - облом. Ничего похожего там не нашел.
Похоже у нас в области таких вообще нет. В одном магазине предлагают на заказ от 500 шт. Ну куда мне?

Где-то на складе за 50 км от города лежит единственная упаковка (100 шт.) НШКИ (кстати, они, по-моему, более подходящи). После работы пойду попытаюсь заказать доставку.
   11.011.0

ReST
RST_37

аксакал
★★☆
ReST>> НШПИ
E.V.> Радостно побежал в магазин

Авто (сигнализация/звук), Радиодетали - в них могут быть.
   34.034.0

E.V.

аксакал
★★
ReST>>> НШПИ
E.V.>> Радостно побежал в магазин
ReST> Авто (сигнализация/звук), Радиодетали - в них могут быть.

Это как раз там по интернету обещают принять заказ от 500 штук.
Е...ые менагеры, е...ые индивидуальные предприниматели. Как они зае...
В общем, купил китайские РПИП, буду опиливать. Что Еще остается делать?
   8.08.0
E.V.>Что Еще остается делать?
Лудить
   34.034.0

ReST
RST_37

аксакал
★★☆
E.V.> Что Еще остается делать?

Опаивать, предварительно обрезав часть жил на зачищенном участке. В нашем случае заужение уменьшение сечения провода роли не сыграет.
   34.034.0

E.V.

аксакал
★★
E.V.>> Что Еще остается делать?
ReST> Опаивать, предварительно обрезав часть жил на зачищенном участке. В нашем случае заужение уменьшение сечения провода роли не сыграет.

Зря значит деньги потратил.
Ну, буду пробовать.

За советы спасибо.
   8.08.0

ReST
RST_37

аксакал
★★☆
E.V.> Зря значит деньги потратил.

Рано или поздно они рассасываются [показать]
   34.034.0
RU шурави #24.12.2014 22:07  @GOGI#24.12.2014 19:28
+
-
edit
 

шурави

литератор
★☆
E.V.>>Что Еще остается делать?
GOGI> Лудить

А я так и сделал, силовые соединения скрутки плюс пайка.
Типа этого, хотя на фото (не моё) халтура.



Вот здесь ещё более менее.



Вообще, никогда не лениться зачистить как следует провода, никакой кислоты и не перегревать паяльник. Плюс физическую нагрузку должна нести скрутка, а не припой.
   31.031.0

E.V.

аксакал
★★
E.V.>> Что Еще остается делать?
ReST> Опаивать, предварительно обрезав часть жил на зачищенном участке. В нашем случае заужение уменьшение сечения провода роли не сыграет.

Если часть жил обрезать, то можно и не лудить, а опрессовывать в тех же НШВИ. 1,5 мм
в клеммы лезет нормально, правда обратно туговато, а если взять наконечник 1,0 мм, то и туда и обратно нормально.
   8.08.0
RU E.V. #24.12.2014 22:44  @шурави#24.12.2014 22:07
+
-
edit
 

E.V.

аксакал
★★
шурави> А я так и сделал, силовые соединения скрутки плюс пайка.

Не, имеется в виду не неразъемное соединение, а клеммное. Например соединение провода светильника с основным проводом (а у Реста с трансформатором).
   8.08.0

E.V.

аксакал
★★
E.V.>>Что Еще остается делать?
GOGI> Лудить

Я тут так измудрился, что у меня к розеткам тоже подходит многожильный провод и НШВИ 2,5 мм в розеточные клеммы как-то не очень вписываются. В этом случае лужение, наверное, самый верный способ.
   8.08.0

ReST
RST_37

аксакал
★★☆
шурави>> А я так и сделал...
E.V.> Не...

Шурави поднял старый разговор о скрутках.
   34.034.0
RU шурави #24.12.2014 23:07  @E.V.#24.12.2014 22:44
+
-
edit
 

шурави

литератор
★☆
шурави>> А я так и сделал, силовые соединения скрутки плюс пайка.
E.V.> Не, имеется в виду не неразъемное соединение, а клеммное. Например соединение провода светильника с основным проводом (а у Реста с трансформатором).

Саму клемму тоже лучше всего припаять к проводу.
   31.031.0
RU GOGI #25.12.2014 20:43  @шурави#24.12.2014 22:07
+
-
edit
 
шурави> Вообще, никогда не лениться зачистить как следует провода, никакой кислоты и не перегревать паяльник.
Надо флюс нормальный, тогда и зачищать не надо. Благо сейчас в магазинах этого добра полно.
   34.034.0