ждан72> есть таблицы (надо гуглить "справочник проектировщика") с коофициэнтом сопротивления практически всех деталей (углов тройников, переходов)
На практике все эти точные расчеты нахрен не нужны в 99% случаев. Тем более, что учесть все точно и достоверно - чрезвычайно сложно, а главное - не имеет существенного смысла.
Делается проще. Если по расчету максимально допустимых скоростей протока (и сопротивления трения в трубах) достаточно, скажем труб 25 мм, то берутся трубы следующего типоразмера, в данном случае 32 мм, и забивается толстый болт на местные сопротивления фитингов. Разница в стоимости трубопроводов в целом - копеечная, зато время и мозговой труд экономится.
Есть еще нюанс в плане насосов, которые по факту определяют и лимитируют скорости (а следовательно и величины сопротивления) - они всегда подбираются из имеющегося типоряда с запасом ВВЕРХ. То есть, предыдущий насос будет слабоват, а следующий за ним скорее всего чуть мощнее, вероятность попасть точно в расчет околонулевая. В результате, система получается в целом с немного большей пропускной способностью, а она уже потом регулируется до необходимого расходными шайбами, балансировочными кранами, трехходовыми или иными способами. Все равно там регулировать как-то надо, как правило, для управления вслед за сезонными изменениями потребления.
Так что если говорить о сфероконе в ваккуме, то надо брать даже не "таблицы для ленящихся и не умеющих считать", а именно считать Рейнольдса вручную (разрешается в Экселе
). А если реально работать, то как выше описано.
ЗЫ. Для дымоходов, особенно котельных, а не одного 24кВт настенника - безусловно считать отдельно.