В.Н.>> не хотелось-бы провоцировать войну остроконечников и тупоконечников, но, вон, Rest считает, что правильно - это соединить мои два заземления дополнительным проводником
GOGI> Я его понял так, что он тоже тебе говорит, PEN заземлять в доме еще раз.
Именно так.
Или убрать подвальное и от столба(трубостойки :D ) тянуть 25 квадрат.
 1818
RU GOGI #28.09.2018 06:34  @Валентин_НН#27.09.2018 14:36
+
-
edit
 

GOGI

координатор
★★★★

Ну и еще раз повторю, почему именно защитное зануление и почему ты должен соединить PE шинку с приходящим нулем.
Цель этой меры защиты от поражения электрическим током: создать искусственное КЗ, если потенциал попадет на открытые проводящие части электроприборов. У плиты нарушилась изоляция, фазный провод ТЭНа коснулся корпуса плиты - коротнуло и выбило автомат. Если ты только заземлишь, то КЗ не будет. Сопротивление твоего заземлителя - 10-20-40 Ом, при 220 В это будет 22, 11, 5,5 А, слишком мало, чтобы почувствовал автомат на вводе. Но, УЗО такой ток почувствует с огромным запасом, поэтому как суррогат защитного зануления такое зануление в принципе можно использовать. Особенно, когда есть несколько УЗО в цепи (например, на вводе и на групповых линиях), т.к. УЗО это намного более капризный и склонный к отказам аппарат, чем автомат.
Цель же настоящего защитного заземления - не дать возникнуть на корпусе опасному потенциалу относительно "земли", если на корпус попадет фаза, то есть связать "землю" и корпус таким маленьким сопротивлением, чтобы даже при полноценных токах КЗ разность потенциала не превышала безопасных для человека значений. И отключение коммутационных аппаратов тут ортогонально. Даже если их вообще нет, просто расплавятся подводящие провода со временем, или вообще так и будет стоять электроприбор под коротким замыканием, но все это время защитное заземление будет его защищать.
1  52.052.0

Полл

литератор
★★★★★
GOGI> Даже если их вообще нет, просто расплавятся подводящие провода со временем, или вообще так и будет стоять электроприбор под коротким замыканием, но все это время защитное заземление будет его защищать.
Поправка: заземление будет защищать человека, который этого прибора коснется.

:D
 62.062.0
RU Валентин_НН #03.10.2018 11:00
+
-
edit
 

Валентин_НН

литератор
★★☆
Колонка юмора
в интернете попалась картинка

первая мысль - заземление делают :D
 69.0.3497.10069.0.3497.100
LT Bredonosec #06.10.2018 17:17  @Валентин_НН#03.10.2018 11:00
+
-
edit
 
В.Н.> в интернете попалась картинка
заборостроители -уевы )))
лень выкопать ямку чуть поглубже, чтоб потом не ломать кувалдометр )))