Mitaj> Вобчем так! Отвалились западные поставщики и теперь приходится мастырить мастырки, собираем станки, металлообработка, нужно на индуктивные нагрузки (катушки пускателей, электроклапаны) устанавливать варисторы. Есть ли у кого нибудь опыт подбора и эксплуатации варисторов, может кто-то, что-то порекомендует?
Опыт есть , но он никак не поможет . На ёмкостную нагрузку . А он маленько "другой" . Мы вот заявили , что наш драйвер не боится межфазного 380V , "смастырили " "мастырку" , электронную на входе , которая обрубает .Ну и соответственно варистор завышенный (621K вроде)... Всё нормально- всякой фигнёй гоняли , пытались "сломать". Защита срабатывает . Отправили в лабораторию (официальную в Красноярск , с оплатой ) на испытания . Даже не на сертификацию , а просто , что-бы там прогнали на испытательном оборудовании . Заключение - отрицательное . Не прошли испытания на "микросекундные импульсы большой энергии" . IEC 61000-4-5 и ГОСТ Р 51317.4.5-99 . Там амплитуда до 4 кВ , 1.2 мкс/50 мкс. Защита не успевала срабатывать , да и варистор не очень помогал , "держался!" . Вышибало уже окружающие компоненты . Пришлось отказаться, и ограничиться варистором на меньшее напряжение (431К) . Отправили повторно. Заключение -положительное . Взрываться не взрывался , но Джоули на себя принимал , защищал.
Это как пример .
А в индуктивных цепях - там всё совершенно по-другому может быть . В каждом конкретном случае по-разному .