Татарин> Теперь А ещё увеличил потребление, 100МВт не хватает для покрытия недостатка. Напряжение в А начинает падать, как и частота.
Напряжение просядет за счет омических потерь в линии, да. Но за счет чего просядет в сегменте частота? За счет перегруза генерирующих мощностей в сегменте? ИМХО, гораздо раньше пройдет отключение по перегрузке самих линий.
Татарин> А теперь вариант альтернативный: в А отключился крупный потребитель (сгорел трансформатор, выбило район города, автоматика отключила его). А до того потреблял много, вдруг начал потреблять мало, частота в сегменте резко возросла, снова рассогласование с сетью... Диспетчеру опять-таки делать нечего - отключает его.
Ну снизить генерацию в сегменте можно гораздо быстрее и проще, чем нарастить, вплоть до перевода турбогенераторов в моторный режим с потреблением энергии от сети. ГЭС и ТЭЦ в теплофикационном режиме вполне себе позволяют резкие сбросы нагрузки.
GOGI> Поэтому единственным надежным способом является применение противаварийной автоматики. Делительной, разделяющей сегменты сети, начавшие работать несинхронно, разгрузочной, отключающей неответственных потребителей и прочей. Дело за малым - чтобы автоматика правильно отработала, нужно знать куда её ставить и на что настраивать.
Проблема в том, что ВСЕХ ситуаций автоматика отработать не может в силу того, что такая автоматика стоила бы безумных денег

Поэтому она предназначена для работы в условиях некоторого набора достаточно стандартных ситуаций, для которых разработаны стандартные же алгоритмы функционирования. При попытке предусмотреть все АСУ погребет под собой управляемый объект

.
Ситуация, произошедшая буквально на глазах:
Городская подстанция 10 кВ, в ремонт выведен один из питающих вводов (их два). Каждый из них в штатном режиме питает свою половину (секцию), с которой уже раздается питание далее по линиям, причем некоторым потребителям может идти две линии - как с одной, так и с другой секции, что в принципе обеспечивает резервирование при работе подстанции в штатном режиме.
Но т.к. один ввод был выведен в ремонт, то питание шло с другого ввода через секционный выключатель и резерва фактически не было. Такая ситуация обычно бывает раз в два года при проведении профработ (и то, по нормативам можно даже и раз в шесть лет).
Соответственно, в один прекрасный момент что-то случилось с одной из отходящих линий - автоматика ее отключила. Но по всей видимости, этот перегруз сильно сократил время жизни линии единственного работающего ввода, смерть которого пришла через пару минут

. И усё... Подстанция полностью осталась без питания, оставив без него же всех потребителей по обеим секциям. И даже второй ввод можно было бы включить - все было уже готово (заземлители сняты, разъединители включены)... но там стояли вакуумные выключатели, которые включать на нагрузку можно ТОЛЬКО через управляющую схему. А запитать ее было нечем

Половина района города минут сорок сидела без света, пока вручную не отключили на подстанции все лишнее и не подали на секцию напряжение по отходящей линии. Такая вот автоматика