Я терпелив и попробую еще раз.
Генераторы на электростанциях синхронные, у них частота вырабатываемого тока находится в прямой зависимости от частоты вращения.
Если быстрее/сильнее крутить генератор - то в результате частота выше. И наоборот.
Возражения есть?
Теперь рассмотрим такой генератор, подключенный к единой общей энергосистеме.
Если мы потратим больше энергии (пара/дитоплива/газа в турбине) и попытаемся такой генератор раскрутить сильнее, то у нас мало что получится - скорость вращения останется прежней т.к. генератор не может пересилить всю энергосистему. Общая частота тока в единой сети тоже останется прежней. Но мощность отдаваемая в сеть увеличится.
Если же поступить наоборот и незначительно на доли процента снизить подаваемую на генератор механическую мощность, то он должен замедлится. Однако т.к. он подключен к единой системе, то опять же этого не произойдет ровно по тем же причинам что чуть выше для случая повышения мощности. Фактически отдаваемая мощность уменьшиться.
Опять же, возражения есть?
Это все были простые факты, доступные каждому кто знает разницу между постоянным и переменным током. Кто не знает - может попробовать найти небольшой синхронный генератор на 380, сделать схему подключения к общей сети и провести свои эксперименты на тему можно ли подключенный к общей системе генератор крутиться чуть быстрее или чуть медленнее.
А теперь интересное и многим тут непонятное. Вот по этой ссылке
Автомобили-роботы: новые горизонты [unkAlien#09.08.12 14:34] написано следующее
частота везде где я был всегда в пределах 49.99-50.01 . Просто есть сложная система штрафов за отклонения от графика, иногда выгоднее платить штраф но отклонятся, к примеру. Иногда выгоднее в пределах графика продать чуть больше, иногда чуть меньше. Все это решается и в процессе предварительного планирования на день, и на лету в зависимости от колебаний цен на рынке ЭЭ и всяких местных факторов типа состояния оборудования.
Так вот по этой цитате есть очень простые вопросы всем местным энергетикам и праведным плюсометчикам:
- о каких штрафах за отклонение от графика идет речь? Что это за график?
- о какой выгоде "за отклонения от графика" идет речь и почему за это штрафуют?
Еще раз другими словами. Учитывая что "
При уравновешенном (нормальном) энергобалансе частота должна поддерживаться в пределах 50,00 +-0,2 Гц.", то что будет если в общей системе частота будет допустим 50.01 - и при этом на электростанции снизят вырабатываемую мощность допустим на 2 сотых процента. Что такое эти 2 сотых процента?
Если бы генератор был независимым от общей энергосистемы, то он при таком падении мощности на 2 сотых процента стал бы вращаться пропорционально медленее и частота вырабатываемого тока соответственно упала бы. Однако генератор, будучи подключенным к общей системе, сохранит свою скорость вращения - но за "чужой" счет. GOGI совершенно прав что за это штрафуют - "
снизив мощность станция тупо огребет штраф (очень большой) за нарушение РДГ". Но прикол в том, что если снизить эту мощность совсем незаметно и в правильно подобранный момент времени то можно поиметь выгоду на экономии горючки электростанции - смотри вопросы выше.