s.u.> Костя, ttt нигде не писал что у него просел плита, иначе к нему уже давно прибежал соседи снизу, и Стройнадзор с экспертизой.
Так прямым текстом же именно о прогибе и писал
… Так какая там визуализация? Плита с прогибом в центре.
// За жизнь
"Плита с прогибом в центре. "
s.u.> Потом у тебя в расчётах ошибки. Ты взял радиус 2 м. Это очень большая комната,
я предельно упростил, чтоб понять порядок цифр.
обычная комната - 16-20 квадратов. 16 - это 4 на 4.
Площадь круга радиусом 2 - это пи эр квадрат ака 13 с чем-то квадратов.
То есть, даже преуменьшил. Согласен с вопросами плотности, бо мне оно не профессиональное
s.u.> Но в любом случаи для расчётов допустимой нагрузки на плиту перекрытия нужно как минимум знать её тип ну и толщину старой стяжки которая уже есть на плите.(скорей всего песчано-цементная).
да, само собой. Я просто чем дальше, тем меньше доверяю этим старым плитам... В центре комнаты попрыгать-поприседать страшно, бо местами чувствуется упругость и шкафы гремят. А иногда если еще и хрустнет, то вообще больше ничего не хочется, желание размяться само собой исчезает ((