E.V.>> А приточное устройство - это "щелочка" в оконном блоке размером 1,5х120 см (120 см - это приблизительно). 180 см2. Это "несколько больше" неплотностей в оконном блоке. А почему именно такого размера?
Татарин> Где это устройство в горизонтально-открываемых окнах массовых советских панельных домов 1960-1989-го года выпуска?
В советских домах, не только панельных, это устройство называлось - форточка, приоткрытая на 2,5 см. А размер "щелочки" соответствует размеру рекомендуемого в Пособии клапана.
Татарин> Ты взял числа воздухопроницаемости из пункта СНиП 5.3 с табличкой 12 и перемножил на площадь (тут ты догадался!), но что, по-твоему, эти числа вообще обозначают? Просто взял, перемножил, и ничего не ёкнуло? Размерности-то не те?
Размерности, как раз те, которые и должны получиться при расчете: кг/м2ч.
Ну не дочитал я ночью СНиП до конца. И на старуху бывает проруха.
Татарин> ... Получаем, наконец, верный результат!
Татарин> Который находится в пределах от 1/3 до 5 норм воздухообмена.
Вот это давай и обсудим.
Пересчтитал по СНиПу.
Регион - Воронеж, скорость ветра - 5 м/с, дом пятиэтажный. Требуемый воздухообмен - 140 м3/ч.
Про стены говорить не буду, там инфильтрация - мизер. Разговор только об окнах.
Сделал расчет. Получил удививший меня результат - 275 м3/ч. Фактически, превышает норматив в 2 раза.
Расчет сделан на самые экстремальные условия: температуру наружного воздуха самой холодной пятидневки и сильный ветер.
Но ведь отопительный сезон у нас не 5 суток, а 190. Большая разница.
Средняя температура воздуха отопительного периода у нас 2,4 град.
Посчитал инфильтрацию воздуха при этой температуре. Получил 131 м3. Почти нормируемый воздухообмен.
Но ведь сильный ветер у нас не всегда. Средняя скорость ветра в отопительный период у нас 3,2 м/с.
При такой скорости ветра получил инфильтрацию в 102 м3. Это 73% от нормируемого воздухообмена.
Получается, что при средних условиях зимы 3/4 воздуха для вентиляции получается за счет инфильтрации через окна? Не будем спешить.
Сделаем расчет для тех же условий, но в безветренную погоду. Получим 78 м3.
Больше половины нормативного объема.
Рассмотрим еще один аспект. Все предыдущие расчеты велись для квартир с самым длинным вентканалом. Т.е, для первого этажа. Повторим последний расчет, но для 5-го этажа.
Получим 32 м3. (41% от предыдущего результата).
А теперь прикинем количество инфильтрованного воздуха для 5-го этажа для предыдущих условий.
(Я не делал отдельный расчет, а использовал полученный коэффициент 0,41.
5-й этаж:
- Для расчетных условий по СНиП (самых неблагоприятных для отопления, но самых благоприятных для вентиляции с естественным побуждением) - 116 м3 (83% от нормы);
- для средних условий отопительного периода - 42 м3 (30% от нормы).
При средних погодных условиях отопительного периода на 1-м этаже через открытые окна возмещается 27% воздуха, необходимого для нормируемой вентиляции, а на 5-м этаже - 70% воздуха, необходимого для нормируемой вентиляции.
На остальных этажах - по интерпретации.
Само-собой, что при более мягких условиях необходим бОльший объем, поступающего через открытые окна воздуха.
Так что,
бОльшую часть отопительного сезона без открытых форточек было не обойтись.
Татарин> [b]Уровень образования (некоторых) советских архитекторов не позволял не то что проводить простейшие расчёты вентиляции в проектах, но и правильно применять уже составленые для них максимально упрощённые и подготовленные к применению нормы СНиП уже после указания им ссылок на все требуемые документы и справочные материалы.
Просто любопытно, все физики считают, что вентиляцию проектируют архитекторы, или только особо одаренные особи?