RU GOGI #06.08.2018 19:28  @Валентин_НН#06.08.2018 19:27
+
-
edit
 
Судя по фотке типичный серый ПП
   61.061.0
RU GOGI #06.08.2018 19:30  @Сергей-4030#06.08.2018 19:28
+
-
edit
 
Сергей-4030Но если это общая практика, наверное, все нормально.
У нас общая практика вообще не делать клапаны, и без них не срывает гидрозатвор. Это ж чтоб сорвать поток воды с унитаза должен полностью сечение 110 трубы перекрыть.
   61.061.0
+
-
edit
 

kaouri

опытный

Balancer> Дом новый. Стояк металлический. Хотя не чугун.
Откуда там металл :eek: В городе сплош пластик. На металле строители разорятся.
   61.061.0

Balancer

администратор
★★★★★
GOGI> Судя по фотке типичный серый ПП

Ну, может быть. Как я говорил, я постучать не догадался :)

Поговорю с мастером.

Хреново, что пока выбор пока только из двух мастеров, один из которых весьма капризен. И долго выбирать и искать некогда, я тут только до конца августа :)
   55
RU kaouri #06.08.2018 19:45  @Сергей-4030#06.08.2018 19:19
+
-
edit
 

kaouri

опытный

Сергей-4030> Я боюсь, что у тебя будет выбивать водяной затвор в душе. По хорошему, надо сделать вентиляционную трубу и вывести ее в стояк выше.
Все проще - устанавливается обратный клапан, сантехник должен подобное знать, затворы выбивать перестает.
   61.061.0
RU Валентин_НН #06.08.2018 19:51  @Balancer#06.08.2018 19:43
+
-
edit
 

Валентин_НН

литератор
★★☆
GOGI>> Судя по фотке типичный серый ПП
Balancer> Ну, может быть. Как я говорил, я постучать не догадался :)
постучать - это не наш метод.
у меня в жизни был знакомый, который, купив (ну да, это были трудные девяностые) новенькую бэху просверлил деревянные накладки, чтобы доказать пацанам, что это натуральное дерево, а не беспонтовый ламинированный МДФ, да
:)
   1818
LT Bredonosec #06.08.2018 20:49  @Balancer#06.08.2018 19:07
+
-
edit
 
Balancer> Санузлы не с общей стеной, разделены коридором :)
ёпть.. Тогда действительно только стояк трогать... И наверно вправду лучше, чтоб УК делала..
Ща подумал над словами гоги от отгибание, вспомнил, что есть же муфты помимо просто секций. Походу, там как раз придется вырезать кусок, вынимать тройник, вставлять тройку или крест с широкой горловиной, сверху кусок трубы вплоть до срезанного, и перемкнуть их муфтой.
Иначе что-то не рисуется вообще, как найти лишние сантиметра 4 на вставление.. Хотя.. если несколько секций, и потом чуть раздвинуть... но тоже колхозище.. даже более худшее, бо под действием веса или вибраций могут когда-то сесть, и верхнее соединение откроется..

по поводу
>будет выбивать водяной затвор в душе.
у меня выход из ванны - в 20 см от выхода унитаза. Нифига там не выбивает. Стояк рядом, всё уходит туда без малейших вопросов, неважно, есть в ванне вода или нет. Высоты затвора хватает с запасом.
   26.026.0
LT Bredonosec #06.08.2018 21:14  @kaouri#06.08.2018 19:45
+
-
edit
 
kaouri> Все проще - устанавливается обратный клапан, сантехник должен подобное знать, затворы выбивать перестает.

тут такое дело...
Даже сколь угодно гладкий пластик достаточно быстро покрывается пленкой "жизни". Она со временем утолщается и утолщается, постепенно перекрывая сечение трубы. Особенно если это труба с кухни, но в ванной тоже есть чем: частички кожи, жир,грязь, волосы, сопли, прочий биоматериал...
Если труба гладкая, то можно хотя бы взять стальку, ливануть в трубу какого-нить сифа или фейри, и пошуровать колоноскопию этой трубе. А если труба с коленами и тем более клапанами - то тут всё намного хуже. Придется разбирать. А это совсем неинтересное занятие. Поверь, я крайний раз на кухне в начале лета разбирал, вот вообще не хочется вспоминать запахи и вид содержимого. )))
Ну, в смысле, от сифона до трубы разбирал и промывал, а трубу - сталькой..
   26.026.0

ReST
RST_37

аксакал
★★☆
Balancer> я тут только до конца августа :)

Дел по десять минут на каждый стояк. :)

Раструбы не так глубоко в растворе, а то и вовсе ничего поддалбливать не придётся.
Делаешь заготовки в размер для восстановления стояка. Режешь стояк. втыкаешь нужный тройник и с помощью
компенсатора
быстренько всё соединяешь.
   1818
Это сообщение редактировалось 06.08.2018 в 23:19
RU kaouri #06.08.2018 22:00  @Bredonosec#06.08.2018 21:14
+
-
edit
 

kaouri

опытный

Bredonosec> Если труба гладкая, то можно хотя бы взять стальку, ливануть в трубу какого-нить сифа или фейри, и пошуровать колоноскопию этой трубе. А если труба с коленами и тем более клапанами - то тут всё намного хуже. Придется разбирать.
Уж лет 10 обратный клапан на вентиляции стоит (все трубы - пластик). Работает. К вентиляции не подхожу.
   61.061.0
LT Bredonosec #06.08.2018 22:37  @kaouri#06.08.2018 22:00
+
-
edit
 
kaouri> Уж лет 10 обратный клапан на вентиляции стоит (все трубы - пластик). Работает. К вентиляции не подхожу.
вентиляция - это воздух. Максимум паутина и пыль.
А канализация - это теплая вода с органикой. И воздух. Идеальная среда.
яндекс - уж больно неаппетитные картинки, чтоб вставлять :)
   26.026.0
RU kaouri #06.08.2018 23:04  @Bredonosec#06.08.2018 22:37
+
-
edit
 

kaouri

опытный

Bredonosec> вентиляция - это воздух. Максимум паутина и пыль.
Bredonosec> А канализация - это теплая вода с органикой. И воздух. Идеальная среда.
Разговор про вентиляцию канализационного коллектора (стояка). Я лично так пост Сергей-4030 понял.
   61.061.0

ReST
RST_37

аксакал
★★☆
Сергей-4030>> Я боюсь, что у тебя будет выбивать водяной затвор в душе. По хорошему, надо сделать вентиляционную трубу и вывести ее в стояк выше.
kaouri> Все проще - устанавливается обратный клапан, сантехник должен подобное знать, затворы выбивать перестает.

Выбивать не должно, не встречал такого, но есть проблема с пересыханием маленьких сифонов.
В много квартирных домах скорее всего нет воздушных клапанов и система открыта, иначе было бы много проблем.

Обратный клапан должен справится с этой проблемой, но не разу не видел его в квартирах.
   1818
LT Bredonosec #07.08.2018 00:05  @kaouri#06.08.2018 23:04
+
-
edit
 
kaouri> Разговор про вентиляцию канализационного коллектора (стояка). Я лично так пост Сергей-4030 понял.
ааа...ну если это, то вообще неактуально: у ромы многоэтажка, и сделанная по советским нормам, стояки вентилируемые и так. С выводом на крышу.
   26.026.0
+
-
edit
 

Balancer

администратор
★★★★★
Да, пощупал, постучал — действительно, пластик :)

Ну и фотки посвежее, Малый и большой санузел.
Прикреплённые файлы:
20180807_133944~01.jpg (скачать) [1280x960, 254 кБ]
 
20180807_134030~01.jpg (скачать) [1280x960, 231 кБ]
 
 
   68.0.3440.8568.0.3440.85

Беня

гешефтфюрер
★★★★
GOGI> Это разве что с вашими турбореактивными американскими сливами. Ну в крайнем случае поставит вент. клапан между унитазом и душем, в стояк то нет смысла вести его.
Если дом новый. И основной стояк не менее 110 мм. То там уже есть вентиляция. ТК, труба на крышу выведена, причем тяга там должна быть изрядная. Разве что забилась чем нибудь. Крыса в трубу залезла и сдохла или голубь какой. Или какие нибудь "кулибины" выше этаже что нахимичили. Имхо.
   67.0.3396.8767.0.3396.87
US Сергей-4030 #07.08.2018 20:26  @Беня#07.08.2018 20:12
+
-
edit
 

Сергей-4030

исключающий третье
★★
Беня> Если дом новый. И основной стояк не менее 110 мм. То там уже есть вентиляция. ТК, труба на крышу

Разумеется стояк выведен на крышу. Я говорил о вентиляции слива в ванную. По здешним кодам все отводы длиннее сколько-то там должны иметь отдельный рукав вентиляции. Вечером нарисую схему, сейчас некогда.
   67.0.3396.9967.0.3396.99
RU ждан72 #07.08.2018 21:08  @Balancer#06.08.2018 19:27
+
-
edit
 

ждан72

аксакал
★★
Balancer> Типа, при сливе в туалете, затвор в душе будет выбивать? А чем тогда врезка сверху поможет, не пойму, как это будет работать?
все стояки длинной больше 20 диаметров выведены на кровлю и имеют там открытый край.
вода из унитаза при некоторых случайных факторах может создать подобие поршня и летя по стояку потянуть за собой воздух, если сверху открыто то потянет воздух если нет то выдернет воду из сифона. вероятнее всего из ванны или душевой, они там ниже (по уровню и массе воды).
иногда бывает и в лежаках дергает, например при сливе стиралки (большой напор от насоса) решается установкой вертикальной вставки (сантиметров в 25) и клапана на ней. но подобное бывает крайне редко, а всего один раз видел.
   61.061.0
RU спокойный тип #07.08.2018 21:12  @Balancer#07.08.2018 15:08
+
-
edit
 

спокойный тип
Спокойный_Тип

старожил
★★

Balancer> Да, пощупал, постучал — действительно, пластик :)
Balancer> Ну и фотки посвежее, Малый и большой санузел.

кстати могу одолжить строительный пылесос и большой штроборез - а то два ремонта сделал, лежат пылятся место занимают.
ну и так много сантехнической херни типа этих труб разных 110 и 50 осталось - вроде не выкинул
   52.952.9
RU GOGI #07.08.2018 21:14  @спокойный тип#07.08.2018 21:12
+
-
edit
 
Вот зная Романа - сам он делать не будет. Не его это.
И это правильно!
P.S. - и вообще, он же вроде в Калининграде квартиру купил?!
   61.061.0
RU ждан72 #07.08.2018 21:21  @Balancer#07.08.2018 15:08
+
-
edit
 

ждан72

аксакал
★★
Balancer> Да, пощупал, постучал — действительно, пластик :)
Balancer> Ну и фотки посвежее, Малый и большой санузел.
верхний тройник выкинуть, нижний заменить на двухплоскостной, но не разновеликий а 110 во все стороны. потом поставишь "рюмку" они сейчас делаются эксцентриковые и её поворотом добьешься что бы вход на 50 был как можно ниже.
там реально работы на час (при отсутствии опыта)
разбть бетон что бы была видна горловина нижней трубы.
раскрутить хомуты.
разрезать (если не снимется методом отгибания) ненужный тройникю
собрать все обратно (5 минут)
из материала, двухплоскостная крестовина (четверник)
труба 100 самая короткая какая есть в продаже (25-40см)
усадочная(ремонтная) муфта.
рюмка (переход 110-50)
все это будет стоить максимум тыщу.
при сборке резиночки смазывай маслицем, любым, хотябы растительным. это упростит процесс монтажа.
ремонтную муфту надо будет надвинуть на верхнюю трубу, потом поставить новый четверник и муфту опустить на неё. по маслу она помягче сползет. да и четверник повернуть раструбами в нужные стороны проще будет.
   61.061.0
+
-
edit
 
ждан72> при сборке резиночки смазывай маслицем, любым, хотябы растительным. это упростит процесс монтажа.
Резиночки нельзя маслом смазывать, канализацию собирают на мыльном растворе.
   61.061.0
LT Bredonosec #07.08.2018 21:36  @ждан72#07.08.2018 21:21
+
-
edit
 
ждан72> верхний тройник выкинуть, нижний заменить на двухплоскостной, но не разновеликий а 110 во все стороны. потом поставишь "рюмку" они сейчас делаются эксцентриковые и её поворотом добьешься что бы вход на 50 был как можно ниже.
А зачем? Что этим он выиграет? Я б понял, если б сократилась длина, но ты предлагаешь наоборот больше элементов горизонтально вешать.. И вообще, там изначально желательно спланировать, что где будет расположено, а потом начинать что-то ломать, мож еще окажется, что наоборот как сейчас удобнее :)

А что пластик собирается быстро и лучше на сантех-смазке - так не новость..
   26.026.0
DE Novann #07.08.2018 22:07  @Сергей-4030#07.08.2018 20:26
+
-
edit
 

Novann

втянувшийся

Сергей-4030> По здешним кодам все отводы длиннее сколько-то там должны иметь отдельный рукав вентиляции.
В Германии после 4 метров нужна дополнительная вентиляция, вентиляционный рукав при этом не обязательный можно просто поставить вентиляционный вентиль например от фирмы Durgo.
   68.0.3440.8468.0.3440.84

Беня

гешефтфюрер
★★★★
GOGI> Резиночки нельзя маслом смазывать, канализацию собирают на мыльном растворе.
Силиконовая смазка тоже нормально заходит. Главное чтобы не герметик. Иначе потом не разобрать будет.
   67.0.3396.8767.0.3396.87