GOGI> Пластические деформации металла. Например, от колебаний температуры. И тут не смотри на постоянную температуру стены, провод когда нагружен он греется весьма существенно, а в местах контактных соединений - еще больше.
хм. а почему при площади контакта больше, чем поперечное сечение, он должен греться сильнее?
Провод же медь, мягкий. Одножильный. От винта раздавливается, как сверху форму донышка болта принимает, так и снизу по бронзовой втулке растекается, создавая толстую площадь контакта.
GOGI> Винтами можно, но соединение это обслуживаемое. Их положено периодически протягивать. Другой вопрос делают ли это на самом деле - так и пожаров по вине контактов в розетках море.
А какое по-твоему правильное было бы соединение во всех этих потребителях?
Если не винт, то чем?
Запрессовка концов в стальную трубочку с контактной площадкой на конце? Но это ведь тоже под винт. Не под винт разве что впаивание конца внутрь штырьевого электрода, и вставка его в гнездо..
Ну, я имею в виду разборные соединения.
GOGI> А нормальная коробка на скрутках совсем не выглядит колхозно. А если усаживать все термоусадкой разных цветов, а на внутреннюю сторону крышки коробки наклеить схему с расшифровкой цветового кодирования - она сто очков вперед любому клеммнику даст.
честно говоря, не знаю ((
у меня есть одна коробка стенная со скрутками (я её слишком поздно заметил, ровняя стену в коридоре, поздно было перекоммутировать, оставил с минимальными изменениями) - вот эти концы, которые должны быть не короче икс см, чтоб можно было что-то делать.. короче, в результате несколько скрученных и замятых силой внутрь пучков.. надеюсь, никогда не придется вскрывать её, поскольку во-первых проблема размотать, не переломав провода, во-вторых, что к чему - не помню, а основная коробка давно замурована, чтоб прозванивать линии, в-третьих - обратно вмять всё это, чтоб поместилось - проблема. И риск, чтоб не перегрелось потом..
GOGI> Впрочем, я вообще не понимаю, зачем повторно открывать один раз сделанную коробку.
ну, в принципе, согласен )))
с расчетом, чтоб никогда не переделывать и делал ))
GOGI> P.S. - те клеммные зажимы, которые у тебя посередине последней фотографии - они чудовищны. Будь я добрым волшебником, я бы собрал все-все подобные зажимы в мире и засунул их в задницу тому, кто их придумал.
ты про черные на 5 пар?
Или про белую колодку поверх всех кишок?
И почему?
Вижу подобное в технике (любой) от начала прошлого века.
Был в бронебункерах польской линии обороны вильнюса 1920 года - там на стене в некоторых еще висят остатки щитов с клеммниками и рубильниками..
Если решению уже век, и оно распространено - почему оно плохое?